إن نظام الاتصال الداخلي للمبنى عبارة عن جهاز يستخدم في المباني السكنية الشاهقة ، داخل المباني السكنية وخارجها ، ونقل المعلومات بين العائلات ، والتحكم في الباب ضد السرقة ، وأجهزة الإنذار للمقيمين ليقدموا تقريرًا إلى غرفة العمل في المبنى في حالات الطوارئ. يتكون النظام بشكل رئيسي من مضيف ، ملحق ، مزود طاقة UPS ، قفل كهربائي وباب أقرب. وفقا للنوع ، يمكن تقسيمه إلى نوع الصحافة المباشرة ، والنوع الرقمي ، ونوع المنزل الرقمي ، والاتصال المباشر بالفيديو من النوع المباشر ، والاتصال الداخلي بالفيديو الرقمي ، والاتصال الداخلي بالفيديو الرقمي المنزلي ، وما إلى ذلك.
الكمبيوتر المضيف هو الجزء الأساسي للتحكم في نظام الاتصال الداخلي بالمبنى. يتم التحكم في إشارة الإرسال لكل تمديد وإشارة التحكم في القفل الكهربائي بواسطة الكمبيوتر المضيف. يتم تثبيتها على لوحة الدائرة وتثبيتها ، ولها مقاومة قوية مضادة للاهتزاز ومقاومة للرطوبة. مع وضع الإضاءة الليلية ، المظهر جميل وكريم. لذا في الحياة اليومية ، ماذا يجب أن نفعل عندما يواجه مضيف الاتصال الداخلي المبنى خطأ؟ أدناه ، دعونا مناقشة وتحليل عدة أنواع رئيسية من مشاكل الخطأ.
العرَض: لا يمكن للمضيف تنفيذ إلغاء قفل كلمة المرور.
1. تحقق مما إذا كانت كلمة مرور الإدخال صحيحة.
2 ، العملية غير صحيحة: يرجى قراءة التعليمات بعناية ، معرفة ما إذا كانت طريقة إعداد كلمة المرور خاطئة ، أو كلمة المرور ليست ناجحة ؛
3. بعض خطوط فتح نظام الاتصال الداخلي للمبنى متصلة بمصدر طاقة النظام. إذا عرض المضيف "OPEN": الوحدة الرئيسية أمر طبيعي ، يرجى التحقق مما إذا كان اتصال القفل الكهربائي صحيحًا ، وما إذا كان مزود طاقة القفل الكهربائي محاط بدائرة قصيرة أو بخطوط أخرى. دائرة مقصورة
4. إذا تم تخفيض الجهد بين الخطوط التي تربط القفل الكهربائي ، ولكن القفل الكهربائي غير مفتوح ، فيجب استبدال القفل الكهربائي. (يعتبر القفل الكهربائي أيضًا ملحقًا أساسيًا في نظام الاتصال الداخلي في المبنى. يرجى اختيار منتج عالي الجودة لضمان استقرار النظام واستخدامه بشكل أفضل.)
5 ، والتحقق من آلة الباب: عند فتح ، الجزء الرئيسي من الباب سيكون لها نبض السقوط ، والجهد العادي هو 12V (بعض من منتجات نظام الجيل الثاني للكشف عن المضيف الباب 7 أقدام أو 8 أقدام) ؛
6 ، كل شيء طبيعي ، يرجى النظر في جودة المضيف ، حاول وحدة من نفس النموذج ، وحدة الوظيفة ؛
المجموع الفرعي: نظام الاتصال الداخلي لمبنى الفيديو العام ، وفتح كلمة المرور ليست طبيعية ، والسبب الرئيسي هو سبب المقالات الأولى والثانية. ولكن الجيل الثاني من نظام البناء الداخلي ، والحالات الثالثة والرابعة والخامسة أيضا النظر فيها.
العرَض: لا يمكن إلغاء قفل الامتداد الداخلي عندما يمكن إلغاء قفل المضيف بشكل طبيعي.
1. لا يمكن إلغاء قفل الجزء الكامل من الماكينة: تحقق من الخط الرئيسي لنظام الوحدة لمعرفة ما إذا كان الخط مزودًا باتصال خاطئ ودارة قصيرة وكسر وسيط ومن ثم تحقق مما إذا كانت الوحدة لديها خرج إشارة. أخيرًا ، تحقق من منصة الأرضية لترى ما إذا كانت منصة الأرضية محترقة أو تالفة. ترتبط منصات أرضية معظم أنظمة الاتصال الداخلي في المباني على التوالي ؛
2. لا يمكن إلغاء قفل بعض الامتدادات الداخلية: تحقق من خط التمديد للامتداد لمعرفة ما إذا كان الخط مزودًا باتصال خاطئ ودائرة قصيرة وكسر وسيط ، ومن ثم تحقق مما إذا كان النظام الأساسي للأرضية يحتوي على خرج للإشارة ؛
3. إذا كان المنصة الأرضية والطبيعية طبيعية ، فضع في اعتبارك ضرر الامتداد ، وابحث عن بديل للنموذج نفسه ووظيفة الإضافة. تذكير خاص: إذا كان الملحق الداخلي يأتي مع وظيفة فك التشفير ، يرجى الانتباه إلى إعادة الترميز عند استبدال الامتداد. رقم الطابق الفعلي أفضل.
4. موجه الأوامر: عند اكتشاف وحدة المضيف ، منصة الأرضية وخطأ ، استخدم أولاً العداد العالمي لاكتشاف ما إذا كان لديهم أي إشارة ، وتقليل المشكلة. تعتبر طريقة الكشف الواحد تلو الآخر أفضل من ناتج استبدال نفس النموذج والوظيفة.
5 ، يطالب الأسلوب: بعض المنتجات إشارة أمر طبيعي ، ولكن بسبب استخدام برنامج رقاقة متحكم ، وإشارة الإخراج هو كل مشوه ، عندما منصة الأرضية ، والإرشاد ، والمضيف وغيرها من المنتجات باستخدام رقاقة متحكم ليست طبيعية ، من الأفضل استبدال المنتج بنفس الوظيفة والطراز.
العرَض: يتعذر على جهاز الإدارة إلغاء قفل القفل عندما يمكن إلغاء تأمين المضيف بشكل طبيعي.
1. خطأ في اتصال الأسلاك: تحقق مما إذا كان خط الإشارة في خط الشبكة موصلًا بشكل صحيح. تحقق من أن توصيل محول الشبكة أمر طبيعي. يتصل ناقل شبكة بعض الشركات المصنعة مباشرة بوحدة المضيف ، ويلزم إجراء فحص خاص.
2 ، واستخدام محول الشبكة (أو يسمى محول الشبكة ، وظائف مثل أجهزة التوجيه في نظام شبكة الكمبيوتر) ، إذا كانت وظيفة الرصد أمر طبيعي ، يتم استخدام الجهاز الإداري والمستخدمين في الوحدة بشكل طبيعي ، والنظر أساسا في التحول مشكلة محول الشبكة الرجاء استبدال اختبار المنتج من نفس النموذج والوظيفة.
3. مشكلة الخط: يرجى التحقق من جميع الخطوط من معدات الاتصال الداخلي للمبنى السابق إلى نظام الوحدة لمعرفة ما إذا كان هناك أي كسور ، وصلات مفكوكة ، ماس كهربائى ، غمر بالماء وهلم جرا.
العرَض: لا يستطيع المضيف استدعاء جهاز الإدارة
1. فشل المضيف: عند استدعاء جهاز الإدارة ، استخدم مقياس Universal للتحقق من منفذ إخراج المضيف لمعرفة ما إذا كان هناك أي خرج للإشارة ؛ يرجى استبدال نفس النموذج واختبار المضيف وظيفة ؛
2 ، وتحويل الشبكة (الجلاد) الفشل: تحقق من الأسلاك من محول الشبكة لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ. عند استدعاء جهاز الإدارة ، استخدم العداد العالمي لاكتشاف ما إذا كان هناك خرج إشارة إلى منفذ الإدارة ؛ استخدام العداد العالمي لاكتشاف محول الشبكة عن طريق ما إذا كان منفذ إدخال المضيف يحتوي على إدخال إشارة ؛ أخيرا ، استبدال نفس النموذج ، وظيفة اختبار محول الشبكة.
العرَض: المضيف مشغول بعد تشغيله.
1. ماس كهربائى: من فضلك لا تختبر مرة أخرى مع الخط الرئيسي ؛ النظر في دائرة قصيرة من الخط الرئيسي للنظام ، يرجى التحقق مما إذا كان هناك ماس كهربائى في الخط الرئيسي ؛
2. إن الأرضية الأرضية في طابق معين معيبة ، مما يؤدي إلى قصر النظام ، حيث يتم اختبار أرضية منصة واحدة ، ويتم استبدال اختبار منصة الأرضية المستخدمة من خلال منصة أرضية بديلة حتى يتم اكتشاف السبب.
بناء نظام الاتصال الداخلي قضايا أخرى الاهتمام
1. مشكلة الأسلاك المضادة للزلازل: يستخدم معظم الاتصال الداخلي بناء محطة اتصال أو المسمار. صدمات هي أيضا مفتاح. من الناحية العملية ، يتم تثبيت العديد من أجهزة الكمبيوتر المركزية الداخلية على أوراق الباب المنقولة ، والتي تهتز بشكل متكرر مع فتح وإغلاق الباب. يحدث هذا النوع من المشاكل بشكل عام في فشل الاتصال الناتج عن الاهتزاز ؛ والثاني هو أن الخط غير محمي بواسطة غمد عند مفصل إطار الباب وأوراق الباب. عند فتح ورقة الباب ، يتم ضغط الخط أو تلفه بشدة ، مما يؤدي إلى فصل النظام. أو ماس كهربائى بغض النظر عن مكان تثبيت جهاز الاتصال الداخلي ، يجب أن يتم التعامل مع مكافحة الصدمات والأسلاك بشكل جيد. يوصى بتثبيت جهاز اإلنتركوم الداخلي على الباب المفتوح أو في الجدار.
2. فتح مشكلة الخط: يتم توصيل معظم خطوط فتح الاتصال الداخلي (إلى خطوط قفل التحكم الكهربائي) من مضيف الاتصال الداخلي بقفل التحكم الكهربائي. هذا النوع من الأسلاك لديه العديد من المزايا ، وهو ثابت ويمكن أن يمنع الضرر وفتح الإشارة. ومع ذلك ، فإن بعض خطوط فتح الاتصال الداخلي للبناء هي نوع آخر من الأسلاك ، أي توصيل الكبل ثلاثي النواة من جهاز الاتصال الداخلي الداخلي بمصدر طاقة النظام ، ثم توصيل سلكين أساسيين من مصدر الطاقة إلى قفل التحكم الكهربائي ، و المبنى العام لا يمكن تركيب جهاز الاتصال الداخلي على الباب (غالباً ما يتم إخفاؤه على الحائط بالقرب من الباب ، إلخ.) ، قد يظهر هذا النوع من مشكلة فتح الشاشة في ثلاثة جوانب: مضيف داخلي ، مزود الطاقة ، خط فتح ، وفقاً للخبرة ، خطأ تركز بشكل رئيسي على إمدادات الطاقة وخط القفل. في حالة وجود مثل هذه الأسلاك ، يرجى التحقق من خط فك القفل أولاً ، ثم التفكير في استبدال اختبار تزويد الطاقة ، وأخيرًا النظر في مضيف الاتصال الداخلي.